阿里巴巴数据中心图腾冷通道项目现场图 联通IDC数据中心图腾冷通道项目现场图


图腾冷通道
 

1、机柜基本参数
(1) 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。
(2)采用九折型材框架柜式结构,由优质冷轧钢材料
(3)组成:材料: SPCC 优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条 2.0mm,托盘 2.0mm,安装梁 1.5m,其他1.2mm;
(4)工艺: 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无锈蚀,清洗处理、磷化防腐处理、按国标静电喷涂处理;并符合无毒无害喷涂标准。防护等级IP20。
  ( 5)承重:整柜结构承重能力不能小于 1000KG。
(6)本机柜适用于机柜气流组织形式为架空地板(300MM)下送风,架空地板下部的送风通道作为静压箱使用,稳流降噪,每架机柜所需风量为 400m3/h。因此、每架机柜前(冷通道内)
下可开孔面积不应小于 0.12㎡。
(7)服务器机柜正面、侧面密封,门缝处需打无接缝发泡密封胶条,以保证冷气的充分利用,背面应为高密度六角网孔门,通风率要求达 71.2%。前门为单扇门,后门为中间开启式双扇

门,前后门均可方便拆卸并可选择以左或右开关,门的开启角不小于 1100,门开启后要求与地面之间的间隔为不少于 10mm。
(8)要求所有前后门均制有发泡缓冲胶条,提供较好防护,开关门应有良好的手感。
(9)侧板为可拆式结构,门的开合应灵活、锁定可靠、装拆方便,间隙应不大于 3mm。
(10)门上要求有高质量的安全锁(采用万能锁),门锁要求能承受一定的撞击而不损坏,并具有防锈、防潮等。门锁应能正常开启上万次。
(11)机架的门与机架的密合度要求严密,机架、门、锁牢固。
(12)机架顶部前后各设进线孔至少两个(进线孔面积尽量加大以便线缆管理,进线口需有防光纤和铜缆拉伤装置),进风孔设计活动式滑板,可灵活调节进风量的大小;机架顶部及底部

均应留有加固眼孔,以便与列槽道和地面加固。
(13)机架顶部配置风扇单元安装孔(风扇单元选装) ,风扇单元的孔位也可作为附助走线孔。
(14)机架内部设 6 根 19"标准条,标准条表面采用渡蓝白锌设计(方便静电疏导) ,便于设备的静电疏导,为了增加受重力 19"标准条采用9折型材。并可灵活调节安装尺寸位置,

标准条材料厚度不小2mm;连接立柱的前后位置、托板安装高度和前后位置可以调整。
(15)机架后面两侧各设置一套可扩充的线缆走线槽装置,可独立分开走强、弱线缆,走线槽的的设计与规格必需满足通信电缆的布放与固定。
(16)配电:机柜后部两侧分别带竖向 12位32APDU一套,进线 3米,带防水溅工业插头。
(17)机架上设工作接地铜排一组,应配备铜接线鼻子,铜排采用紫铜材料,横截面积不小于 75平方毫米,铜排不少于15 个接线孔。
(18)绝缘电阻:在温度 20±5°C,相对温度<90%时,任意不相通的接线端子之间、接线端子与机架间的绝缘电阻值大于 2兆欧;
(19)耐压强度:任意不相通的接线端子之间、接线端子与机架间, 能承受交流50 赫, 2000V电压有效值一分钟不被击穿。
(20)机柜可以并列安装,随机配有并机连接件。